民國106年 第2梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第13題
雨水調節池之設計容量,山坡地以
題目
雨水調節池之設計容量,山坡地以
- (1) 10
- (2) 5
- (3) 15
- (4) 20 年一次之暴雨強度,平原地區以五年一次之暴雨強度,計算社區開發後之雨水最大逕流量,並視調節池下游排水設施之排水能力決定之
官方答案
(1) 10
解析
依《社區開發雨水調節池設計準則》及相關水土保持法規,山坡地社區開發雨水調節池設計容量,採 10 年重現期暴雨強度計算開發後最大逕流量;平原地區採 5 年重現期。再視下游排水設施排洩能力決定調節池有效容積。選項 2、3、4 年期不符山坡地設計標準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。