加藥泵初次安裝或維護保養後,第一次現場操作時下列那一項動作有誤?

題目

加藥泵初次安裝或維護保養後,第一次現場操作時下列那一項動作有誤?

  1. (1) 調整藥液流量輸出及流速
  2. (2) 檢查壓力表
  3. (3) 啟動泵充滿液體
  4. (4) 關閉泵空氣排放閥

官方答案

(4) 關閉泵空氣排放閥

解析

加藥泵(計量泵)初次安裝或保養後,第一次現場運轉前必須先灌液排氣(priming):打開泵體空氣排放閥,讓藥液充滿泵腔與管路,把空氣排出,確認無氣鎖後再起動;起動後檢查壓力表是否正常、調整藥液流量輸出與流速。若將空氣排放閥關閉,泵內空氣無法排出,會造成空轉、氣鎖、流量不穩與計量失準,甚至損壞隔膜與閥件。因此「關閉泵空氣排放閥」是錯誤動作,正確應為開啟排氣。