民國106年 第2梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第68題
有關抽揚水站電氣設備,下列敘述何者正確?
題目
有關抽揚水站電氣設備,下列敘述何者正確?
- (1) 泵浦裝置3 E 保護電驛,以防止臺電欠相運轉,造成損失
- (2) 目前揚水站站井內之泵,多採用三相220 V ,及單相380 V 電源
- (3) 接地線應為紅色
- (4) 配電盤內之三相電源分別為R相、S相、T相
官方答案
(1) 泵浦裝置3 E 保護電驛,以防止臺電欠相運轉,造成損失、(4) 配電盤內之三相電源分別為R相、S相、T相
解析
泵浦加裝3E保護電驛,可偵測欠相、逆相及電壓不平衡,避免臺電側欠相時馬達單相運轉而燒毀,敘述1正確;配電盤內三相電源依慣例標示為R相、S相、T相,敘述4正確。揚水站站井內之泵多採用三相220V或三相380V電源,並非單相380V,敘述2錯誤;依屋內線路裝置規則,接地線應使用綠色,紅色通常作為控制或火線,敘述3錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。