民國106年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第29題
下水道電動抽水機為預防感電應
題目
下水道電動抽水機為預防感電應
- (1) 設電磁開關
- (2) 做好絕緣
- (3) 設無熔絲開關
- (4) 設漏電斷路器
官方答案
(4) 設漏電斷路器
解析
下水道抽水機房潮濕、常有積水,電動機及電纜絕緣容易劣化而發生漏電。裝設漏電斷路器可偵測漏電流,當漏電流超過設定值(一般靈敏度為 30 mA)時迅速跳脫切斷電源,是最直接防止感電的保護措施。電磁開關主要用於控制啟停及過載保護;無熔絲開關用於過載與短路保護;做好絕緣雖為基本安全要求,但絕緣劣化時無法自動切斷電源。故選 4。