有關抽揚水站電氣設備,下列敘述何者正確?

題目

有關抽揚水站電氣設備,下列敘述何者正確?

  1. (1) 接地線應為紅色
  2. (2) 配電盤內之三相電源分別為R相、S相、T相
  3. (3) 目前揚水站站井內之泵,多採用三相220 V ,及單相380 V 電源
  4. (4) 泵浦裝置3 E 保護電驛,以防止臺電欠相運轉,造成損失

官方答案

(2) 配電盤內之三相電源分別為R相、S相、T相、(4) 泵浦裝置3 E 保護電驛,以防止臺電欠相運轉,造成損失

解析

配電盤內三相電源以R、S、T相表示,故第2項正確。泵浦裝設3E保護電驛,可偵測欠相、逆相及過電流,於臺電欠相時跳脫,避免馬達燒損,第4項正確。接地線依規定應為綠色(或黃綠雙色),並非紅色,第1項錯誤。揚水站站井內泵多採用三相220V或三相380V電源,單相則為220V,第3項所述「三相220V及單相380V」不符實際,故不選。