民國106年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科

第9題

揚水站之水位控制下列何者錯誤?

題目

揚水站之水位控制下列何者錯誤?

  1. (1) 高水位時兩台泵同時動作
  2. (2) 低水位時泵繼續抽水
  3. (3) 中水位時只有一台泵動作
  4. (4) 兩台泵可交替運轉

官方答案

(2) 低水位時泵繼續抽水

解析

揚水站依水位分段控制泵浦:高水位時為避免溢流,兩台泵可同時運轉加大抽水量;中水位時僅一台泵運轉即可維持送水;兩台泵並可依運轉時數交替使用,使磨耗平均並便于備援。低水位時若泵仍繼續抽水,會造成抽水井水位過低、泵浦吸入空氣而空轉,導致過熱、氣蝕與軸封損壞,因此低水位應停止抽水或僅維持最小運轉。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料