民國107年 第2梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第34題
揚水站之電流表指示高於正常電流值甚多時表示
題目
揚水站之電流表指示高於正常電流值甚多時表示
- (1) 抽水機葉輪有污物卡住
- (2) 抽水馬達線圈燒毀
- (3) 抽水馬達壽命將盡
- (4) 抽水馬達與壓力管脫離
官方答案
(1) 抽水機葉輪有污物卡住
解析
抽水機運轉時電流表指示異常偏高,通常代表馬達負載過大。葉輪被污物(如布條、塑膠袋、砂石)卡住會大幅增加轉動阻力,導致馬達輸出扭矩增加,電流隨之大幅上升。選項2馬達線圈燒毀通常導致短路跳脫或無法啟動,而非持續高電流;選項3壽命將盡多表現為絕緣阻抗下降、震動增大;選項4脫離壓力管會使揚程消失,反而使電流下降(低載運轉)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。