民國107年 第2梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第57題
晴天污水或初期降雨逕流須引至污水處理廠處理,其截流管之設計流量為平均日污水量之
題目
晴天污水或初期降雨逕流須引至污水處理廠處理,其截流管之設計流量為平均日污水量之
- (1) 1 ~3
- (2) 3~5
- (3) 5~7
- (4) 7~9 倍
官方答案
(2) 3~5
解析
截流管(intercepting sewer)係將晴天污水及初期降雨逕流截流引至污水處理廠者。依下水道設計慣例,其設計流量取「平均日污水量之3~5倍」,用以容納旱流污水並預留初期雨水水量。若取1~3倍偏小,遇雨天易溢流;5~7倍或7~9倍則管徑過大、不經濟,故標準為3~5倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。