民國107年 第2梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第78題
洗滌中和法除臭設備操作前之準備及安全檢查項目?
題目
洗滌中和法除臭設備操作前之準備及安全檢查項目?
- (1) 檢查電源是否正常
- (2) 檢查H 2SO 4 及NaOH 化學藥桶內藥劑存量是否足夠
- (3) 檢查風車皮帶鬆緊度與外觀是否龜裂現象
- (4) 檢查管線閥門位置是否正確
官方答案
(1) 檢查電源是否正常、(2) 檢查H 2SO 4 及NaOH 化學藥桶內藥劑存量是否足夠、(3) 檢查風車皮帶鬆緊度與外觀是否龜裂現象、(4) 檢查管線閥門位置是否正確
解析
洗滌中和法係以酸性或鹼性洗滌液吸收臭氣,開機前須確認電源正常,避免泵浦與風車缺相運轉;確認硫酸(H2SO4)與氫氧化鈉(NaOH)藥桶存量足夠,否則洗滌液濃度不足將使去除率驟降;檢查風車皮帶鬆緊度與有無龜裂,可防止風量不足或斷帶;確認管線閥門位置正確,確保氣流與藥液循環方向無誤。四項均為操作前準備重點。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。