民國107年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第3題
截流站閘門開啟大小應
題目
截流站閘門開啟大小應
- (1) 配合下游截流幹管容量及處理廠處理量開啟
- (2) 依污水量大小開啟
- (3) 依設計雨水量全量開啟
- (4) 由操作人員自行決定
官方答案
(1) 配合下游截流幹管容量及處理廠處理量開啟
解析
截流站閘門之開度須依「下游系統承受度」調控。正確作法為配合下游截流幹管之輸送容量及污水處理廠之處理量開啟,使截流水量不超過下游負荷,避免溢流域外或處理廠超載。僅依污水量(2)或依設計雨水量全開(3)均可能超出下游容量;由操作人員自行決定(4)缺標準依據。故選1。