民國108年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科

第48題

揚水站之水位控制下列何者錯誤?

題目

揚水站之水位控制下列何者錯誤?

  1. (1) 中水位時只有一台泵動作
  2. (2) 兩台泵可交替運轉
  3. (3) 低水位時泵繼續抽水
  4. (4) 高水位時兩台泵同時動作

官方答案

(3) 低水位時泵繼續抽水

解析

揚水站水位控制標準邏輯:低水位泵應停止運轉以防空轉損壞;中水位單泵運轉;高水位雙泵同時運轭;兩台泵應交替運轉以均勻磨損。選項 3「低水位時泵繼續抽水」違反保護泵浦基本原則,屬錯誤敘述。