民國109年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第49題
揚水站在自動狀態下,電源及馬達皆正常,中水位時泵卻無法自動抽水,為哪一個水位浮球故 障?
題目
揚水站在自動狀態下,電源及馬達皆正常,中水位時泵卻無法自動抽水,為哪一個水位浮球故 障?
- (1) 高水位
- (2) 超高水位
- (3) 低水位與中水位
- (4) 高水位與中水位
官方答案
(3) 低水位與中水位
解析
揚水站以浮球液位開關控制泵浦啟停,通常低水位浮球負責停泵並具低水位空轉保護,中水位浮球送出起動訊號,高水位浮球為備援或第二段起動。若中水位浮球故障,水位到達中水位時不會送出起動訊號;若低水位浮球故障而誤判為低水位,保護邏輯會抑制泵浦起動,即使中水位、高水位也抽不到水。因此中水位時泵不動作,應檢查低水位與中水位浮球;高水位浮球故障只影響高水位階段。