民國111年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科

第64題

當抽水機運轉時電流升高之原因?

題目

當抽水機運轉時電流升高之原因?

  1. (1) 污水變濁
  2. (2) 濕井水位升高
  3. (3) 異物阻塞
  4. (4) 出水受阻

官方答案

(3) 異物阻塞、(4) 出水受阻

解析

抽水機運轉電流升高主因為負載增加。異物阻塞葉輪或泵殼(選項 3)會直接增加機械阻力,導致電流暴增;出水管路閥門未全開、單向閥卡住或管路堵塞造成出水受阻(選項 4)會使泵運於高揚程、低流量區,電流亦會上升。濕井水位升高(選項 2)實際上會降低實際揚程,使流量增加但電流通常下降或不變。污水變濁(選項 1)不改變流體密度與黏度至影響電流程度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料