民國111年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第80題
有關抽揚水站電氣設備,下列敘述何者正確?
題目
有關抽揚水站電氣設備,下列敘述何者正確?
- (1) 泵浦裝置3 E 保護電驛,以防止臺電欠相運轉, 造成損失
- (2) 接地線應為紅色
- (3) 配電盤內之三相電源分別為R相、S相、T相
- (4) 目前揚水站站井內之泵,多採用三相220V,及單相380V 電源
官方答案
(1) 泵浦裝置3 E 保護電驛,以防止臺電欠相運轉, 造成損失、(3) 配電盤內之三相電源分別為R相、S相、T相
解析
選項1:3E保護電驛為電動機保護裝置,具過載、欠相、相序異常等保護功能,可於臺電來電欠相時切斷電源,防止泵浦欠相運轉而燒損,敘述正確。選項2:依電氣相關法規,接地線應為綠色或綠色加黃色條紋,紅色為火線(活線)識別色,故接地線為紅色錯誤。選項3:配電盤三相電源在國內慣以R、S、T三相標示(亦稱U、V、W),敘述正確。選項4:揚水站泵浦多為三相感應電動機,電源以三相380V(或220V)為主,單相一般為110/220V,不可能單相380V,敘述將電壓配置倒置,錯誤。故正確為1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。