民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科

第65題

柴油引擎發電機組運轉中、電壓錶顯示正常、而頻率錶指示偏低可能之原因?

題目

柴油引擎發電機組運轉中、電壓錶顯示正常、而頻率錶指示偏低可能之原因?

  1. (1) 引擎速度過低
  2. (2) 頻率表不準或故障
  3. (3) 台電外電供電不穩
  4. (4) 油槽存量過低

官方答案

(1) 引擎速度過低、(2) 頻率表不準或故障

解析

發電機組頻率由引擎轉速決定(f = P×N/120),轉速過低會導致頻率偏低;頻率表本身故障也會指示偏低。選項3無關,因柴油發電機為獨立電源非併聯台電;選項4油量過低會導致熄火或轉速不穩,非單純頻率偏低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。