民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第72題
水平流沉砂池下列何者正確?
題目
水平流沉砂池下列何者正確?
- (1) 池之表面積負荷率為每日每平方公尺一千八百立方公尺
- (2) 停留時間為三十秒至六十秒
- (3) 池內之平均流速為每秒零點六公尺
- (4) 設置於抽水站或處理設施之後
官方答案
(1) 池之表面積負荷率為每日每平方公尺一千八百立方公尺、(2) 停留時間為三十秒至六十秒
解析
水平流沉砂池設計要點:表面積負荷率約每日每平方公尺一千八百立方公尺,用以推算所需水面面積;停留時間一般為三十至六十秒,使比重較大之無機砂粒沉降、有機物隨流帶走。其池內平均水平流速應維持約每秒零點一五至零點三公尺,選項三之零點六公尺已屬尖峰上限而非平均;且沉砂池應設於抽水站或初沉池「之前」以保護後端設備,故選項四「之後」有誤。正確為1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。