民國113年 第3梯次 下水道設施操作維護─管渠系統乙級 學科
第78題
造成沉水式抽水機馬達異常原因?
題目
造成沉水式抽水機馬達異常原因?
- (1) 馬達軸心未對正
- (2) 馬達軸心彎曲
- (3) 排水管破損
- (4) 馬達進水
官方答案
(1) 馬達軸心未對正、(2) 馬達軸心彎曲、(4) 馬達進水
解析
沉水式抽水機馬達異常常見於軸心未對正或軸心彎曲,會造成振動、軸承磨損及電流異常;馬達進水則使絕緣劣化、短路或跳脫。排水管破損屬於管路系統問題,會影響揚水效率與流量,不是馬達本體異常的直接原因,故選1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。