民國105年 第2梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第17題
低壓線路P V C 管與煤氣管應保持多少公厘以上?
題目
低壓線路P V C 管與煤氣管應保持多少公厘以上?
- (1) 80
- (2) 150
- (3) 100
- (4) 50
官方答案
(2) 150
解析
依屋內線路裝置規則,低壓線路與煤氣管(瓦斯管)之間應保持 150 公厘以上的間隔,以避免電線絕緣劣化、電弧或漏電時引燃管內瓦斯,故選 2。50、80、100 公厘皆小於規定值,安全距離不足。施工時若無法保持距離,應加設堅固隔板或金屬管保護,並避免管路交叉或平行緊貼。