民國105年 第2梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第33題
交流控制器配件組裝不當,接點被剩磁明顯地黏住,下列何者之維修不恰當?
題目
交流控制器配件組裝不當,接點被剩磁明顯地黏住,下列何者之維修不恰當?
- (1) 將配件重新做正確組裝
- (2) 擦拭磁極面以清除黏油堆積物
- (3) 用手或工具將黏住接點打開
- (4) 檢查機械是否過度摩擦或可動配件安裝不當
官方答案
(3) 用手或工具將黏住接點打開
解析
接點被剩磁黏住時,應先將配件重新正確組裝,再擦拭磁極面以清除黏油堆積物,並檢查機械是否過度摩擦或可動配件安裝不當,從根本消除殘留磁力與機械卡滯。以手或工具強行扳開黏住接點並不恰當:接點可能仍帶電而有感電風險,強力扳動也會使接點變形、間隙與接觸壓力改變,甚至損傷簧片。故不恰當的維修為選項3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。