民國105年 第2梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第44題

使用高阻計下列何項敘述為誤?

題目

使用高阻計下列何項敘述為誤?

  1. (1) 須先將電源切除
  2. (2) 可同時量計負載之功率
  3. (3) 對可檢測導線與大地間絕緣是否良好
  4. (4) 檢測導線間絕緣時,須先將馬達切離電路

官方答案

(2) 可同時量計負載之功率

解析

本題要選出錯誤的敘述。高阻計(兆歐表)用來量測絕緣電阻,使用前必須先切斷電源並對線路放電,故第 1 項正確;它可量測導線與大地間的絕緣是否良好,第 3 項正確;量測導線間絕緣時須先把馬達等負載切離,以免並聯迴路拉低讀值,第 4 項正確。高阻計只能測絕緣電阻,無法同時量測負載功率,功率須用瓦特計,故第 2 項錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。