民國105年 第2梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第47題

高壓受電設備中,用得最多的保護電驛為

題目

高壓受電設備中,用得最多的保護電驛為

  1. (1) 過壓電驛
  2. (2) 低電壓電驛
  3. (3) 3 E 電驛
  4. (4) 過流電驛

官方答案

(4) 過流電驛

解析

高壓受電設備最常見的故障是短路與過載,兩者都會使電流異常升高,因此以過電流電驛(過流電驛)作為主要的保護方式:它經由比流器(CT)取得電流信號,當電流超過設定值時,即令斷路器跳脫,以隔離故障。過電壓電驛與低電壓電驛僅用於電壓異常的保護,使用數量遠少於過流電驛,故高壓受電設備中用得最多的是過流電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料