民國106年 第1梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第64題
若有一部感應電動機由二個位置來控制起動運轉時,則兩個起動按鈕開關( O N ) 之間接線 與兩個停止按鈕開關( O F F ) 之間接線,其正確接法各為
題目
若有一部感應電動機由二個位置來控制起動運轉時,則兩個起動按鈕開關( O N ) 之間接線 與兩個停止按鈕開關( O F F ) 之間接線,其正確接法各為
- (1) O N 與O N 並聯
- (2) O F F 與O F F 串聯
- (3) O N 與O N 串聯
- (4) O F F 與O F F 並聯
官方答案
(1) O N 與O N 並聯、(2) O F F 與O F F 串聯
解析
二處控制的原則:起動(ON,a接點)要並聯,任一處按下都能使電路接通,再靠電磁接觸器的自保持接點維持運轉;停止(OFF,b接點)要串聯,任一處按下都能切斷迴路使電動機停止。若兩只ON串聯,必須兩處同時按下才能起動,失去異地起動的意義;若兩只OFF並聯,則必須兩處同時按下才能停止,無法緊急停止,均不符合兩地控制的需求,故選1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。