在3 . 3 / 5 . 7 k V 之三相四線式電力系統中,避雷器應選用幾k V 級?

題目

在3 . 3 / 5 . 7 k V 之三相四線式電力系統中,避雷器應選用幾k V 級?

  1. (1) 18
  2. (2) 9
  3. (3) 24
  4. (4) 4 . 5

官方答案

(4) 4 . 5

解析

3.3/5.7 kV 表示相電壓 3.3 kV、線電壓 5.7 kV(3.3×√3≒5.7)。避雷器額定電壓須高於系統最高對地(相)電壓並保留裕度,故 3.3 kV 系統選用 4.5 kV 級。9 kV 級對應 6.6 kV 系統,18 kV 與 24 kV 級則供更高壓系統使用;額定值選得過高會使保護水準偏高、絕緣協調不良,選得過低則易誤動作而損壞。