民國106年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第76題
有關配電盤的配線工作,下列敘述何者是正確的?
題目
有關配電盤的配線工作,下列敘述何者是正確的?
- (1) 動力線路在配線時要選用適當的電線線徑
- (2) 為了配合接線,導線須選擇適當位置跨越器具
- (3) 左右旋轉的切換開關,原則上是左 O F F 、右O N
- (4) 從配電盤電源兩端測量電路電阻為零值時,絕不可通電,以免短路
官方答案
(1) 動力線路在配線時要選用適當的電線線徑、(3) 左右旋轉的切換開關,原則上是左 O F F 、右O N、(4) 從配電盤電源兩端測量電路電阻為零值時,絕不可通電,以免短路
解析
動力線路電流大,須依負載電流、電壓降及導線安培容量選用適當線徑,1 正確。左右旋轉的切換開關一般以順時針(右)為 ON、逆時針(左)為 OFF,符合操作習慣,3 正確。以電阻計量測電源兩端若得零歐姆,代表相間或極間短路,通電將造成短路事故,4 正確。導線不得為方便接線而跨越器具,否則妨礙維護並增加故障,2 錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。