高壓受電設備中,用得最多的保護電驛為

題目

高壓受電設備中,用得最多的保護電驛為

  1. (1) 過流電驛
  2. (2) 過壓電驛
  3. (3) 低電壓電驛
  4. (4) 3 E 電驛

官方答案

(1) 過流電驛

解析

高壓受電設備(變電所)主要保護為過流繼電器(50/51),偵測短路與過載電流,配合斷路器跳脫。過壓繼電器(59)用於發電機或電容器組;低電壓繼電器(27)用於電動機保護或負荷切離;3E 繼電器屬接地故障保護(67N/51N)而非主保護。故最普遍使用為過流繼電器。