民國107年 第2梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第37題

可使用Y-△啟動器啟動之電動機為

題目

可使用Y-△啟動器啟動之電動機為

  1. (1) 直流分激電動機
  2. (2) 三相鼠籠式感應電動機
  3. (3) 單相分相式感應電動機
  4. (4) 單相電容式電動機

官方答案

(2) 三相鼠籠式感應電動機

解析

Y-△ 降壓啟動適用於定子繞組正常運轉接法為 △ 接之三相鼠籠式感應電動機。啟動時改為 Y 接,相電壓降為 1/√3,啟動電流約為全壓啟動 1/3。直流電動機、單相電動機無三相繞組無法進行 Y-△ 切換。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料