民國107年 第2梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第70題
積熱電驛(Th-Ry)在控制電路之接線方式是
題目
積熱電驛(Th-Ry)在控制電路之接線方式是
- (1) b 接點和控制電路串聯
- (2) a 接點和警報迴路串聯
- (3) a 接點和控制電路並聯
- (4) b 接點和警報迴路並聯
官方答案
(1) b 接點和控制電路串聯、(2) a 接點和警報迴路串聯
解析
積熱電驛作為過載保護時,其b接點(常閉接點)應與控制電路串聯;正常時接點閉合,讓電磁接觸器線圈得電,過載動作時接點打開,切斷控制電路使負載停機。a接點(常開接點)則與警報迴路串聯,過載時閉合以接通警報。若把a接點與控制電路並聯,或把b接點與警報迴路並聯,都無法達成正確的保護與警報邏輯,所以選第1、2項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。