民國109年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第64題

有關高壓工業配線使用元件的功能,下列敘述何者是正確的?

題目

有關高壓工業配線使用元件的功能,下列敘述何者是正確的?

  1. (1) 電力熔絲可作為電路過載及短路保護
  2. (2) 隔離開關可作為線路檢修時隔離或線路分段之用
  3. (3) VS 是配合PT 使用
  4. (4) AS 是配合ZCT 使用

官方答案

(1) 電力熔絲可作為電路過載及短路保護、(2) 隔離開關可作為線路檢修時隔離或線路分段之用、(3) VS 是配合PT 使用

解析

在高壓配電盤中,電力熔絲可切斷過載與短路電流,兼具兩種保護功能;隔離開關沒有消弧能力,只能在無載下作檢修隔離或線路分段;VS 為電壓表切換開關,量測時須經比壓器(PT)將高壓降為低壓;AS 為電流表切換開關,須配合比流器(CT)使用。ZCT 是零相序比流器,用於接地故障偵測,故第 4 項錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。