民國110年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第12題
壓接端子在壓接處理時,下列敘述何者為誤?
題目
壓接端子在壓接處理時,下列敘述何者為誤?
- (1) 一個端子不可以同時壓接三條導線
- (2) 端子之壓接面有方向性
- (3) 可以使用鋼絲鉗作壓接工具
- (4) 用合適之壓接鉗來壓接端子
官方答案
(3) 可以使用鋼絲鉗作壓接工具
解析
壓接端子必須使用專用的壓接鉗,因為壓接鉗的鉗口具有與端子規格對應的壓坑,能讓端子與導線形成緊密而可靠的機械與電氣接合。鋼絲鉗的鉗口是平面剪切刃,無法產生正確的壓痕,容易壓扁端子、傷及導線股線,造成接觸電阻升高而發熱。此外,原則上一個端子只壓接一條導線;壓接面也有方向性,須依端子設計方向施壓,故選項1、2、4的敘述皆正確。