民國110年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第32題

為使抽水機之吸水管路充滿水,通常於吸入管末端裝設

題目

為使抽水機之吸水管路充滿水,通常於吸入管末端裝設

  1. (1) 底閥(防止閥)
  2. (2) 蝶閥
  3. (3) 球閥
  4. (4) 閘閥

官方答案

(1) 底閥(防止閥)

解析

離心抽水機無自吸能力,吸入管內若存有空氣即無法建立真空吸水。於吸入管末端裝設底閥(又稱腳閥、防止閥),其為單向止回構造,灌水時水只進不退,可使泵與吸入管常保充滿水,起動即可抽水。蝶閥、球閥、閘閥均為管路上的啟閉或調節閥,關閉時無法阻止管內水由底部流失,亦不具自動止回功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。