民國111年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第6題
電氣設備之保險絲燒毀,應先做檢修或排除故障後,再更換
題目
電氣設備之保險絲燒毀,應先做檢修或排除故障後,再更換
- (1) 原規格之保險絲
- (2) 銅線
- (3) 安培數較大之保險絲
- (4) 鋁線
官方答案
(1) 原規格之保險絲
解析
保險絲燒毀代表回路發生過載或短路,必須先查明原因並排除故障,再換裝同規格(同額定電流、同型式)的保險絲,才能恢復原有的過電流保護。以銅線或鋁線代替,因其熔點高、截面大,過電流時不會熔斷,形同失去保護;換用安培數較大的保險絲,容許電流提高,同樣使保護失效,可能造成電線過熱起火。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。