民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第22題
減少抽水機送水脈衝的方法為
題目
減少抽水機送水脈衝的方法為
- (1) 馬達轉速加快
- (2) 縮短輸出水管
- (3) 加裝蓄力器(蓄壓器)
- (4) 馬達轉速放慢
官方答案
(3) 加裝蓄力器(蓄壓器)
解析
抽水機(往複泵或柱塞泵)輸出流量具脈動性,易造成管路壓力波動、水錘現象。加裝蓄力器(蓄壓器)利用氣體壓縮彈性,吸收流體壓力脈衝,使流量壓力平滑,屬標準工程做法。選項1馬達轉速加快會增加脈衝頻率但不減少幅度;選項2縮短輸出水管僅減少管路彈性儲存,效果有限;選項4馬達轉速放慢會降低脈衝頻率但單位時間流量減少,非解決脈衝根本方法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。