民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第43題

電流動作型漏電斷路器是利用何種原理?

題目

電流動作型漏電斷路器是利用何種原理?

  1. (1) 比壓器
  2. (2) 比流器
  3. (3) 零相比壓器
  4. (4) 零相比流器

官方答案

(4) 零相比流器

解析

電流動作型(零相序)漏電斷路器內部使用零相比流器 ZCT,把電源側的相線與中性線一起穿過環形鐵心。正常情況下各線電流向量和為零,鐵心磁通互相抵消,二次側不感應電壓;當線路有漏電或人員感電時,部分電流通過大地回流,穿過鐵心的電流不再平衡,產生零相序磁通,於二次側感應出電壓,經放大後驅動跳脫線圈切斷電源。比壓器用於電壓量測,無法偵測漏電電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料