民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第45題

有一比流器為200A/5A,若二次側以電流表量出之讀值為2 安培,若不計誤差,則一次側電流 為多少安培?

題目

有一比流器為200A/5A,若二次側以電流表量出之讀值為2 安培,若不計誤差,則一次側電流 為多少安培?

  1. (1) 40
  2. (2) 80
  3. (3) 20
  4. (4) 60

官方答案

(2) 80

解析

比流器(CT)的變流比為一次側額定電流除以二次側額定電流,即 200A/5A=40。若不計誤差與激磁電流,一次側與二次側電流成反比關係:I1/I2=N2/N1=40,因此 I1=I2×40。已知二次側電流表讀值為 2A,代入得 I1=2×40=80A,故一次側電流為 80 安培。選項 40 是把變流比誤當成一次側電流,20 與 60 則無對應的計算依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料