民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第78題
在單相三線式線路中,下列敘述何者是正確的?
題目
在單相三線式線路中,下列敘述何者是正確的?
- (1) 中性線應接地
- (2) 中性線斷線仍可繼續供電
- (3) 中性線不可接保險絲
- (4) 中性線可較非接地線為細
官方答案
(1) 中性線應接地、(3) 中性線不可接保險絲、(4) 中性線可較非接地線為細
解析
單相三線式(100/200V)中性線規定:(1) 中性線為接地導體,依電氣設備技術基準第48條必須D種接地,正確。(2) 中性線斷線會導致兩側負載變串聯分壓,輕載側電壓升高超過150V損壞設備,嚴禁繼續供電,錯誤。(3) 中性線一旦熔斷即造成上述危險,規定不可裝設熔斷體(保險絲),正確。(4) 同條規定中性線導體截面積不得小於外線(非接地線)之1/2,即可較細,正確。