民國112年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第80題
下列何種情況會使欠相電驛動作?
題目
下列何種情況會使欠相電驛動作?
- (1) 過載
- (2) 逆相
- (3) 欠相
- (4) 接地
官方答案
(2) 逆相、(3) 欠相
解析
欠相電驛(相序電驛)監視三相電源的電壓狀態,當任一相熔絲熔斷、接點鬆脫造成欠相,或三相電源相序接反(逆相)導致馬達反轉時,電驛即動作切斷控制電路,以保護馬達繞組。過載電流由積熱電驛(過載電驛)偵測;接地故障則由漏電斷路器或接地電驛處理,兩者皆非欠相電驛的功能,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。