民國113年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第54題
在過載或故障電流發生時能自動跳脫並具有消(滅)弧作用的開關設備為
題目
在過載或故障電流發生時能自動跳脫並具有消(滅)弧作用的開關設備為
- (1) 無熔絲開關
- (2) 空斷開關
- (3) 斷路器
- (4) 隔離開關
官方答案
(3) 斷路器
解析
斷路器 (Circuit Breaker) 具備過載、短路保護功能,內建脫扣裝置 (熱磁式或電子式) 可在過電流時自動跳脫,並設有專門消弧室 (如真空消弧室、空氣消弧格) 以熄滅跳脫時產生的電弧。無熔絲開關 (MCCB 俗稱) 實屬斷路器一種,但選項 1 名稱易混淆;空氣開關 (ACB) 亦為斷路器一種;隔離開關 (Disconnector) 無消弧裝置,嚴禁帶負荷操作,僅供檢修時明顯斷路隔離。