民國114年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第40題
有一比流器為200A/5A,若二次側以電流表量出之讀值為2 安培,若不計誤差,則一次側電流 為多少安培?
題目
有一比流器為200A/5A,若二次側以電流表量出之讀值為2 安培,若不計誤差,則一次側電流 為多少安培?
- (1) 60
- (2) 20
- (3) 80
- (4) 40
官方答案
(3) 80
解析
比流器(CT)的變比=一次額定電流/二次額定電流=200/5=40。二次側電流與一次側電流成正比,因此一次側電流=二次側讀值×變比=2×40=80安培。比流器的作用就是把大電流按固定比例縮小,方便電流表量測。60、20、40安培都不符合這個計算結果,所以答案是80安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。