民國114年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第42題

感應電動機發生過載情形時,電磁接觸器應

題目

感應電動機發生過載情形時,電磁接觸器應

  1. (1) 發出警示聲音
  2. (2) 吸住
  3. (3) 不動作
  4. (4) 跳脫

官方答案

(4) 跳脫

解析

電磁接觸器線圈通電後,會使鐵心吸持接點,讓電動機持續運轉;當電動機過載、電流超過設定值時,串接的積熱電驛(過載電驛)會動作,切斷接觸器線圈電路,接觸器便靠彈簧復歸而跳脫、主接點打開,使電動機停止,避免繞組燒毀。因此過載時應跳脫;僅發出警示聲音或吸住不放,都無法切斷電源保護電動機。