控制箱裝置配線檢修完成後,作通電試驗前,下列何項動作需要實施?

題目

控制箱裝置配線檢修完成後,作通電試驗前,下列何項動作需要實施?

  1. (1) 確認電磁接觸器線圈之額定電壓
  2. (2) 將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路
  3. (3) 依電路圖設定限時電驛時間
  4. (4) 將器具上未接線之螺絲鎖緊

官方答案

(1) 確認電磁接觸器線圈之額定電壓、(3) 依電路圖設定限時電驛時間、(4) 將器具上未接線之螺絲鎖緊

解析

通電試驗前必須:核對接觸器線圈額定電壓與控制電源是否一致(選項 1);依電路圖設定熱繼電器(限時電驛)整定電流與時間(選項 3);鎖緊端子台未使用之備用螺絲防鬆動短路(選項 4)。選項 2 錯誤:保險絲應依設計額定電流選用,不可任意換裝小安培數,否則會造成誤動作或無法保護。