民國114年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第78題
控制箱裝置配線檢修完成後,作通電試驗前,下列何項動作需要實施?
題目
控制箱裝置配線檢修完成後,作通電試驗前,下列何項動作需要實施?
- (1) 確認所有接地線是否全部連接在一起
- (2) 取下所有限時電驛之本體再作測試
- (3) 作靜態功能測試
- (4) 確認電源電壓
官方答案
(1) 確認所有接地線是否全部連接在一起、(3) 作靜態功能測試、(4) 確認電源電壓
解析
控制箱配線檢修後通電前標準作業程序(SOP):1. 接地系統完整性確認—所有接地線須可靠連接於接地銅排(選項1);3. 靜態功能測試—以萬用表檢查短路、開路、絕緣電阻、繼電器線圈阻值、端子排導通等,確保無接線錯誤(選項3);4. 確認電源電壓符合額定值、相序正確(選項4)。選項2「取下限時繼電器本體」非標準步驟,僅在特定功能測試時拆卸,通電前不需拆除。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。