民國105年 第1梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科
第36題
下列流量計型式何者不適用於染整廢水
題目
下列流量計型式何者不適用於染整廢水
- (1) 巴歇爾流量計
- (2) 電磁式流量計
- (3) 超音波流量計
- (4) 水錶式流量計
官方答案
(4) 水錶式流量計
解析
染整廢水含有染料、纖維、懸浮固體及多種化學藥劑;水錶式流量計靠葉輪或齒輪等機械元件計量,容易被纖維纏繞、汙物堵塞及磨損,造成計量失準甚至停轉,因此不適用。巴歇爾流量計、電磁式及超音波流量計沒有容易阻塞的轉動部件,較能適應汙濁廢水。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。