民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科
第42題
進入密閉之處理設施做檢查或維修前,下列何種動作不正確
題目
進入密閉之處理設施做檢查或維修前,下列何種動作不正確
- (1) 先進行通風
- (2) 準備必要之呼吸及救援設備
- (3) 以四用氣體偵測器確定場所安全
- (4) 先以水沖洗
官方答案
(4) 先以水沖洗
解析
進入密閉處理設施前應先通風換氣,再以四用氣體偵測器測定氧氣、可燃性氣體、硫化氫及一氧化碳,並備妥呼吸防護、救援設備與外部監視人員。先以水沖洗並不正確,可能攪動積泥使硫化氫逸出、造成缺氧或淹水,也不能取代通風與氣體檢測。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。