民國106年 第1梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科
第71題
泵浦試運轉前應注意事項有
題目
泵浦試運轉前應注意事項有
- (1) 檢查馬達之電阻
- (2) 控制箱應保持乾燥
- (3) 沉水式泵浦過長的電線應適當固定於溼井底部
- (4) 檢查並記錄電源電壓
官方答案
(1) 檢查馬達之電阻、(2) 控制箱應保持乾燥、(4) 檢查並記錄電源電壓
解析
試運轉前應以高阻計量測馬達絕緣電阻,確認線圈未受潮或接地;控制箱保持乾燥,避免水氣造成短路或漏電;並檢查、記錄電源電壓,確認三相電壓平衡且在額定範圍。沉水式泵浦電纜應留適當餘裕,固定於井壁或吊架上,不可固定在濕井底部,否則易受污泥沉積、水流沖刷及拉扯而破損。故選1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。