民國107年 第2梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科

第56題

下列流量計型式何者不適用於染整廢水

題目

下列流量計型式何者不適用於染整廢水

  1. (1) 超音波流量計
  2. (2) 巴歇爾流量計
  3. (3) 水錶式流量計
  4. (4) 電磁式流量計

官方答案

(3) 水錶式流量計

解析

染整廢水含大量染料、漿料、纖維與懸浮固體,色度高、易結垢且常帶有纏繞性雜物。水錶式流量計靠水流推動葉輪計量,葉輪與軸承容易被纖維纏繞、染料與污泥附著結垢,造成計量失準甚至卡死,只適合潔淨清水。超音波流量計與電磁式流量計沒有阻流件、不會阻塞;巴歇爾流量計為明渠式量測,斷面大、不易堵塞,三者均適用於染整廢水。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料