民國109年 第3梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科

第44題

曝氣池水之流入量及風量不變,但槽中DO 降低其原因為

題目

曝氣池水之流入量及風量不變,但槽中DO 降低其原因為

  1. (1) 鹼性工廠廢水流入
  2. (2) 高濃度溶解性有機物流入
  3. (3) 酸性工廠廢水流入
  4. (4) 負荷減少

官方答案

(2) 高濃度溶解性有機物流入

解析

風量不變代表供氧量固定;當高濃度溶解性有機物流入,有機負荷驟增,微生物代謝與耗氧速率上升,耗氧量大於供氧量,槽中溶氧因而降低。酸性或鹼性廢水主要影響 pH 與生物活性,並非使 DO 驟降的直接主因;負荷減少會使耗氧下降,DO 反而上升。故選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。