下列有關接觸曝氣法曝氣槽內異常現象之敘述何者正確?
題目
下列有關接觸曝氣法曝氣槽內異常現象之敘述何者正確?
- (1) 槽內SS 濃度增加係因生物膜老化堆積過厚
- (2) 槽內接觸濾材水位上升係因生物膜過厚,使濾材阻塞
- (3) 槽內呈現氣泡係因內部產生厭氧現象
- (4) 生物膜過厚異常現象解決對策為進行反沖洗
官方答案
(1) 槽內SS 濃度增加係因生物膜老化堆積過厚、(2) 槽內接觸濾材水位上升係因生物膜過厚,使濾材阻塞、(3) 槽內呈現氣泡係因內部產生厭氧現象、(4) 生物膜過厚異常現象解決對策為進行反沖洗
解析
接觸曝氣法靠濾材表面的生物膜吸附並分解有機物。生物膜老化堆積過厚時會剝落,使槽內SS濃度上升;膜層堵塞濾材孔隙,使通水斷面積變小,槽內水位因而上升;膜內部氧氣不易滲入而形成厭氧層,厭氧分解產生氣體,於是出現氣泡上浮。改善對策就是反沖洗,剝除過厚的生物膜,並配合調整曝氣量與排泥。四項敘述都正確。