量測液體pH 值時應
題目
量測液體pH 值時應
- (1) 電極浸入樣品後,無須等待數值穩定即記錄pH 值
- (2) 確認使用正確的緩衝溶液
- (3) 執行溫度補償及溫度探棒校正
- (4) 經均勻緩慢攪拌達到平衡後,再記錄pH 值
官方答案
(2) 確認使用正確的緩衝溶液、(3) 執行溫度補償及溫度探棒校正、(4) 經均勻緩慢攪拌達到平衡後,再記錄pH 值
解析
pH 電極應先以正確的緩衝溶液校正,並確認溫度補償功能及溫度探棒準確;量測時均勻緩慢攪拌,使電極與樣品達到平衡後再讀值。未待數值穩定即記錄,會因電極反應未完成而產生誤差。因此選 2、3、4,選項1不適當。