用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作法?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作法?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (3) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
官方答案
(4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲與斷路器的額定電流,是依照導線及設備容量選定,用來防止過載與短路。熔絲經常燒斷,代表線路電流過大或設備異常,應先找出原因。提高功率因數可降低線路電流;減少同時使用的設備或用電量,可減輕負載;把導線加粗或改成兩迴路並聯,可降低電流密度,這些都是正確的改善方向。直接把保險絲或斷路器換大一級、大兩級,會使保護能力超過導線容許值,過電流時導線仍會過熱,甚至引發火災,所以不是正確作法。