民國108年 第1梯次 氬氣鎢極電銲單一級 學科

第55題

電銲機機殼的接地是為了預防

題目

電銲機機殼的接地是為了預防

  1. (1) 偏弧
  2. (2) 電銲機振動
  3. (3) 火災
  4. (4) 電擊

官方答案

(4) 電擊

解析

機殼接地是把電銲機外殼以接地線與大地電位連接。當內部絕緣劣化使機殼帶電時,故障電流會經接地線導向大地,並促使無熔絲開關或漏電斷路器跳脫,避免操作者成為電流路徑而感電,因此首要目的在防止電擊。偏弧與磁場、電弧長度及接地位置有關;振動屬於機械性問題;火災雖可能因短路或電弧引起,但機殼接地的直接保護對象是人員安全,故選電擊。